本帖最后由 zhangzhuolin01 于 2016-10-21 14:55 编辑

建房的时候用的的waffle slab,预埋了drain pipe,有些pipe从slab 的beam穿过去,横向和纵向都有,请问这个会影响slab的强度吗?还是pipe必须要完全在slab下面穿?builder说浇水泥的时候会在管子外面包lagging,说这个是common practice。
另外有些管子在挖地基时候被挖破了,现在已经补好了,是不是需要重新检查一下是不是有垃圾或者石头掉进管子里,管子是不是通顺?一般这个会不会是必要的?
上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-10-20 11:47 |显示全部楼层
此文章由 pengyanghanyu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengyanghanyu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
顶一下

发表于 2016-10-20 13:59 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pengyanghanyu 发表于 2016-10-20 11:47
顶一下

发表于 2016-10-20 15:01 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有原设计的资料没有,不是给我看,而是你自己研究研究

发表于 2016-10-20 15:52 |显示全部楼层
此文章由 fengdu08 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengdu08 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
JHHHS 发表于 2016-10-20 15:01
有原设计的资料没有,不是给我看,而是你自己研究研究

楼上搞笑

发表于 2016-10-20 16:15 |显示全部楼层
设计图上只有layout啊, 具体穿beam的细节什么的是不会有的
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-20 16:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 louiz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 louiz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 16:15
设计图上只有layout啊, 具体穿beam的细节什么的是不会有的

Engineering plan有

发表于 2016-10-20 16:19 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
louiz 发表于 2016-10-20 16:17
Engineering plan有

builder 那里也叫engineering plan吗?我去问问看有没有这个plan,目前给我的图纸里面还没有这个
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-20 16:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 louiz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 louiz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 16:19
builder 那里也叫engineering plan吗?我去问问看有没有这个plan,目前给我的图纸里面还没有这个 ...

估计你的builder要疯了。

发表于 2016-10-20 16:25 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
louiz 发表于 2016-10-20 16:24
估计你的builder要疯了。

怎么了,一般不给的吗?

发表于 2016-10-20 16:39 |显示全部楼层
此文章由 skyviewer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skyviewer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Structural plan里面会有详细说明的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-10-20 16:43 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
skyviewer 发表于 2016-10-20 16:39
Structural plan里面会有详细说明的。

楼上有人说是在engineering plan,这两个是同一个plan吗?

发表于 2016-10-20 16:51 |显示全部楼层
此文章由 skyviewer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skyviewer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 16:43
楼上有人说是在engineering plan,这两个是同一个plan吗?

这是structural plan的首页,上面有对drainage的要求。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
zhangzhuolin01 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-10-20 17:01 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
skyviewer 发表于 2016-10-20 16:51
这是structural plan的首页,上面有对drainage的要求。

谢谢,如果是pipe穿过slab beam的,notes上应该有说明具体要什么要求,那图纸上也会标明吗?
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-20 17:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 louiz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 louiz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 17:01
谢谢,如果是pipe穿过slab beam的,notes上应该有说明具体要什么要求,那图纸上也会标明吗? ...

会有个详图

发表于 2016-10-20 17:16 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
louiz 发表于 2016-10-20 17:13
会有个详图

多谢,我去找builder要
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-20 17:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 louiz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 louiz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 17:16
多谢,我去找builder要

要到又能怎么样? 想你这样操心的人盖房真的很累

发表于 2016-10-20 17:21 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
louiz 发表于 2016-10-20 17:18
要到又能怎么样? 想你这样操心的人盖房真的很累

要来装B用,给builder一种感觉,这个人不是这么好糊弄的,呵呵,也可能builder会不鸟
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-20 17:36 |显示全部楼层
此文章由 louiz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 louiz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 17:21
要来装B用,给builder一种感觉,这个人不是这么好糊弄的,呵呵,也可能builder会不鸟 ...

适得其反。盖房的路很长,一开始就把关系弄僵了以后很不好弄。
而且,你想,BUILDER要偷工减料也不会再这样的问题上偷。会丢证的。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
zhangzhuolin01 + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2016-10-20 17:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 HXG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HXG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
穿过beam的都没问题,和beam平行的要看多大的管,位置在中间对结构影响比较小。不过管道通常是埋在土里,除非位置限制,必须在footing beam里面

发表于 2016-10-20 17:39 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
louiz 发表于 2016-10-20 17:36
适得其反。盖房的路很长,一开始就把关系弄僵了以后很不好弄。
而且,你想,BUILDER要偷工减料也不会再这 ...

这个我也一直注意的,来往电话邮件语气都很客气,那边过来要签字说delay一两天也都二话不说,但是要质量上的就盯得比较紧。其实我也知道,只能放手,自己管是不可能的
感觉真是隔行如隔山,这方面真是一点都不懂
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-10-20 17:40 |显示全部楼层
此文章由 louiz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 louiz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 17:39
这个我也一直注意的,来往电话邮件语气都很客气,那边过来要签字说delay一两天也都二话不说,但是要质量 ...

shi d ,

发表于 2016-10-20 17:43 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HXG 发表于 2016-10-20 17:39
穿过beam的都没问题,和beam平行的要看多大的管,位置在中间对结构影响比较小。不过管道通常是埋在土里,除 ...

之前水管工过来埋好管子,后来做地基的来挖沟,正巧一段管子在沟里走,感觉可以避免咋beam里面穿的,但是两方面没有沟通,现在要重新埋管子也不太可能了,只能从beam里面穿了

发表于 2016-10-20 17:48 |显示全部楼层
此文章由 禾禾禾 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 禾禾禾 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
房子造完, lz可以建房了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
zhangzhuolin01 + 2 你太有才了

查看全部评分

发表于 2016-10-20 17:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 HXG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HXG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 17:43
之前水管工过来埋好管子,后来做地基的来挖沟,正巧一段管子在沟里走,感觉可以避免咋beam里面穿的,但是 ...

等等,你家用的是waffle slab,管道应该在平地后才埋好的,这样整个waffle 是在管道之上的,只有垂直的管道突出来,怎么需要再挖槽呢?拍水管的位置也不应该高过waffle beams的底部呀?
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-10-20 17:55 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HXG 发表于 2016-10-20 17:51
等等,你家用的是waffle slab,管道应该在平地后才埋好的,这样整个waffle 是在管道之上的,只有垂直的管 ...

先平整地,然后是埋管子,之后是挖slab beam的沟,目前还没有放waffle

发表于 2016-10-20 18:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 HXG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HXG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zhangzhuolin01 发表于 2016-10-20 17:55
先平整地,然后是埋管子,之后是挖slab beam的沟,目前还没有放waffle

好吧,waffle 加beam的我没见过。应该问题不大。

发表于 2016-10-20 18:32 |显示全部楼层
此文章由 zhangzhuolin01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zhangzhuolin01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HXG 发表于 2016-10-20 18:09
好吧,waffle 加beam的我没见过。应该问题不大。

beam就是slab 边上那一圈比较厚的,不知道你是不是也叫这个,不过图纸上是这么叫的

发表于 2016-10-20 18:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你说的不可能发生。管子是预埋的。而且很深。没有机会穿过slab。而slab深度最深就600mm.你看下图纸。主梁钢筋16mm.在他们干活浇筑混凝土前就把管子埋好了。然后在支盒子,下钢筋。浇筑。这样的房子后期改水很麻烦。