[水电煤相关] 装了太阳能总是莫名其妙跳闸是怎么回事。。? [复制链接]

发表于 2020-8-14 15:26 |显示全部楼层
此文章由 xiao_xxx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiao_xxx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
去年9月份装了太阳能,一开始好好的,过了一个多月开始平凡跳闸,而且基本都是晚上,或者睡着的时候,第二天起来发现没电了。电灯都是好用的,跳闸的都是电器,凡是有插座的都没电了。电闸跳了2-3次以后,开不起来了。一定要把PV的闸关了以后,家里才能正常用电。太阳能公司来过两次,第二次来换了PV的闸,说是不兼容还是怎么地又说可能逆变器有问题。然后一直挺好的。一个多月前又开始了,不算频繁,现在又跳了两次,也是一样的情况。跳闸都发生再晚上。再推电闸的时候,要先把pv关了,其他电闸才能推的上去。到底是什么原因。。。?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-14 15:40 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
夜间潮湿,能想到的只有这个理由。

发表于 2020-8-14 15:50 |显示全部楼层
此文章由 Jessie_G 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jessie_G 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能是太阳能公司连接到switch这部分没做好, 我家之前有过3个月相似的情况,修了好久,最后反正问题就是电闸的事。

发表于 2020-8-14 15:55 |显示全部楼层
此文章由 wherever 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wherever 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们之前是安装完了第二天晚上就跳电了,只是其中一组电路

然后电工来了发现是空气开关坏了。。。

发表于 2020-8-14 15:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jacsonlin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jacsonlin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里线路会不会太老了。

发表于 2020-8-14 16:04 |显示全部楼层
此文章由 迦南 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 迦南 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很明显是太阳能系统安装的问题——漏电
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-8-14 16:43 |显示全部楼层
此文章由 大众太阳能 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大众太阳能 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 大众太阳能 于 2020-8-14 16:36 编辑

按照我的经验,90%是AC circult breaker的 问题。 换NHP 或者clipsal的,也就$5一个,基本上就好了

再不行,把DC isolator和AC isolator(如果装了)换一遍,应该就解决了。
签名被屏蔽

发表于 2020-8-14 17:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Ben19821009 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ben19821009 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安装的问题,找电工来检查下线路

发表于 2020-8-14 17:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
听你的描述是几路电用一个RCD 控制 可以先把太阳能那路单独用一个RCBO 控制 以防它断电影响别的线路

发表于 2020-8-14 19:18 |显示全部楼层
此文章由 yzy01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yzy01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
太阳能公司要解决这个问题,要不然你找fair trading,那个电工执照就危险了

发表于 2020-8-14 20:21 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个不是晚上跳,应该是 早晨太阳能启动的时候, 有启动电流冲击, RCD的问题,我个人觉得是 原有的RCD不适配 新的breaker造成的,太阳能的breaker应该没有问题。

建议按照单独走RCBO,或者更换原有的 RCD
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-14 20:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 maggiezhu99 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maggiezhu99 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是switch disconnector 动作过了,应该装的是AC switch disconnector 吧。应该是逆变器的问题

发表于 2020-8-14 20:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 maggiezhu99 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maggiezhu99 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
重新换个 标准是60947.3 的 switch disconnector,有些 60898-1 的 MCB也可以。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiao_xxx + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-14 21:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pascal 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pascal 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找个电工看一下

发表于 2020-8-14 21:55 |显示全部楼层
此文章由 taotaoeve 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 taotaoeve 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家也跳闸,但是一般在白天,阳光变化大的时候就跳闸,来修过两次还是跳。后悔按太阳能

发表于 2020-8-14 23:50 |显示全部楼层
此文章由 JasonLambert 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JasonLambert 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
通常是闸刀的问题。   我之前遇到过, 因为漏水, 闸刀潮湿然后就频繁的跳闸。              太能面板有如果问题,只会导致逆变器不输出,可以排除太阳能面板的问题。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xiao_xxx + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-15 23:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiao_xxx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiao_xxx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
marsboy10 发表于 2020-8-14 19:21
这个不是晚上跳,应该是 早晨太阳能启动的时候, 有启动电流冲击, RCD的问题,我个人觉得是 原有的RCD不适 ...

有两次是晚上看电视的时候突然断了。。。还有几次是早上醒来没电了。。。倒是不清楚也有可能。

发表于 2020-8-15 23:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiao_xxx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiao_xxx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jessie_G 发表于 2020-8-14 14:50
可能是太阳能公司连接到switch这部分没做好, 我家之前有过3个月相似的情况,修了好久,最后反正问题就是电 ...

哎。。。再看看 如果再发生还是要找他们来看看

发表于 2020-8-15 23:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiao_xxx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiao_xxx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wherever 发表于 2020-8-14 14:55
我们之前是安装完了第二天晚上就跳电了,只是其中一组电路

然后电工来了发现是空气开关坏了。。。 ...

开关已经换过一次了。。。现在好一点,可还是时不时跳一下。:

发表于 2020-8-15 23:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiao_xxx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiao_xxx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
maggiezhu99 发表于 2020-8-14 19:55
重新换个 标准是60947.3 的 switch disconnector,有些 60898-1 的 MCB也可以。

谢谢。如果再发生,我和装太阳能的人说说。。

发表于 2020-8-16 12:13 |显示全部楼层
此文章由 JasonLambert 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JasonLambert 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有可能是逆变器的原因, 下面的文字摘自专业文献:




在光伏发电系统中,我们常常会遇到这些问题:一到下雨天,并网漏电流开关就跳闸,天气转晴时又自动正常,怎么查都找不到问题点。其实这个事情和组件逆变器等设备没有关系,主要原因是非隔离型光伏系统引起的。

太阳能发电系统中,光伏组件与地之间存在一个对地寄生电容,在潮湿环境或者雨天时,该寄生电容会变大。寄生电容与光伏发电输出电网系统形成共模回路,对地寄生电容能够与并网逆变器中的滤波元件和电网阻抗形成谐振通路,当共模电流的频率到达谐振回路的谐振频率点时,电路中会出现大的漏电流,该共模电流在增加了系统损耗的同时,还会影响逆变器的正常工作,并向电网注入大量谐波,带来安全问题;当系统检测漏电流过大时,逆变器就会停止工作。


Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-17 22:32 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
基本上可以认为是安装问题。 根据AS3000的标准,太阳能是一个发电系统,不是一个final sub ciucuit. 不是必须安装RCD。 如果非要安装, AS3000规定, 必须靠考虑使用,和逆变器的波形, 噪音等电气特性兼容的型号,必须由逆变器厂家推荐。 在实际中,基本上,普通市面上的RCD, 都无法满足,跳闸的概率接近90%,所以太阳能不能用RCD开关,或者在其他RCD的下游,这对有经验的安装工来讲,是常识。
Inverter systems are electricity generation systems and in accordance with AS/NZS3000:2018 clause 7.3, are not considered final sub-circuits, therefore RCDs are not required on all inverter circuits.
RCDs that require a single directional flow shall not be installed on inverter circuits. This is because power can flow in both directions on inverter circuits. All transformerless inverters have some DC leakage on the AC output. This can affect the intended operation of RCDs. Any RCDs installed on the same circuit as an inverter must be compatible with the inverter’s output waveform, and the allowable injected DC current of the inverter. Different inverter manufactures may have different requirements.

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
xiao_xxx + 3 感谢分享

查看全部评分

LE

发表于 2020-8-18 12:13 |显示全部楼层
此文章由 JasonLambert 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JasonLambert 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-8-17 21:32
基本上可以认为是安装问题。 根据AS3000的标准,太阳能是一个发电系统,不是一个final sub ciucuit. 不是必 ...

赞同。


你的这些资料,跟我看到的资料,基本一致,表述有些不同。

跳闸是因为逆变器导致的,澳洲的电气法规不要求逆变器内部做电气隔离, 最终导致跟逆变器跟普通的漏电保护开关互相干扰。

或许将来澳洲会修改电气法规, 强制增加内部隔离电路。  


结论,三种办法 1、换逆变器 2、换太阳能专用的开关  3、加装一个工频互感变压器。

发表于 2020-8-18 21:15 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
JasonLambert 发表于 2020-8-18 11:13
赞同。

哈哈,简单的事情弄复杂了,换普通空开即可,且上游不可以有任何RCD。 本人处理过类似的问题快10次了,很多是家庭的Main Switch 就是一个超大容量的RCD,或者一个超大容量RCD带了很多普通回路空开,电工没仔细看,就往上接了。
LE

发表于 2020-8-19 20:39 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-8-18 18:15
哈哈,简单的事情弄复杂了,换普通空开即可,且上游不可以有任何RCD。 本人处理过类似的问题快10次了,很 ...

请教普通空气开关和rcd的不同,谢谢。

发表于 2020-8-20 22:01 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2020-8-19 19:39
请教普通空气开关和rcd的不同,谢谢。

普通空开, 学名微型断路器,英文MCB ( Miniature Circuit Breaker) 。 RCD (Residual Current Device) 中文没有确切的对应说法,一般说法是漏电保护开关。 MCB,仅仅在电流过大的情况下,跳闸。 RCD,仅仅是漏电超过30mA 情况下跳闸。(有些型号有10mA,但不适合一般家庭场合), 也就是说,MCB主要目的是保护线路,人触电它不管。 RCD主要保护人设计的,线路过载烧了,它也不管。 早期的设计及时这样,所以,老的电箱里,经常看见一个大的RCD, 下面带好多个MCB。 一旦有一个回路漏电,一大片的回路都跳闸。 现在AS3000的标准里, 除非是太阳能之类的发电设备,其他回路,例如灯,插座,厨电,热水器等,一律要求RCD保护,且一个RCD下,最多不能超过3路。  实际上, 现在的普遍做法是用RCBO( Residual Current Breaker with Over-current Protection), 可以理解为MCB和RCD二合一的开关,体积和MCB差不多,但功能更全。 且每个回路都单独配一个RCBO, 出了造价贵了一点, 是最完美的做法。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
zl5431 + 6 感谢分享

查看全部评分

LE
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-20 23:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-8-20 19:01
普通空开, 学名微型断路器,英文MCB ( Miniature Circuit Breaker) 。 RCD (Residual Current Device)  ...

继续请教,有没有比较简单的变化辨识是rcd还是mcb呢?有写30ma的我假设是rcd,那么没写的就一定不是吗?

发表于 2020-8-20 23:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-8-21 06:23 编辑
zl5431 发表于 2020-8-20 22:07
继续请教,有没有比较简单的变化辨识是rcd还是mcb呢?有写30ma的我假设是rcd,那么没写的就一定不是吗? ...


Rcd 上都有一个测按钮  标有 test 或者一个大写T 让你每个月测试RCD 工作是否正常
如图下边三个带蓝色T 按钮的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-20 23:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-8-20 20:11
Rcd 上都有一个测按钮  标有 test 或者一个大写T 让你每个月测试RCD 工作是否正常 ...

我看了下自己的电箱,很多都贴着条写着rcd protect,但明显没有测试功能,包括main,所以是不是这些其实就普通的msb呢?

发表于 2020-8-20 23:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-8-20 22:48 编辑
zl5431 发表于 2020-8-20 22:29
我看了下自己的电箱,很多都贴着条写着rcd protect,但明显没有测试功能,包括main,所以是不是这些其实 ...


  一般由rcd或者rcbo 控制下的回路都用绿色标签标识 protected xxxxx  有的是一个rcd下面接了几个MCB有可能你就看到一个有测试按钮 接个就是普通MCB 但下面标签也标有protected xxxxx
你拍张照片上来看看

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
zl5431 + 6 感谢分享

查看全部评分