[修房建房] 请高手支招:旧房推倒重建,被要求做 pump and pit system [复制链接]

发表于 2024-3-20 21:10 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
旧房是没有easement 的,Legal point of discharge 在 马路牙子上,, channel  在房子前面。现在要重建,需要做pump and pit system (巨贵)。
(不好意思,这些专用名词不知道怎么用中文表达,见凉)。
请高手支招,有什么办法不做吗?
如果知道,请介绍一个有相关经验的plumber,想再去做个检查,是不是必须做?
如果您曾有过这个经历,请在此交流一下。谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-20 21:34 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你家现在的雨水怎么走的?
房子前高后低么?还是左高右低或者右高左低?
家门口的左右两边的雨水盖拔开了,测量进水出水管深度,然后推算出你家门口水管的深度
再根据laser看看你现在land的高度和水管深度,就知道差距多少
然后archi画图的时候,多跟engineer沟通,找好高度
大概是这样子

评分

参与人数 2积分 +7 收起 理由
charlie71 + 2 感谢分享
极品飞熊 + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-3-21 09:09 |显示全部楼层
此文章由 LENNY_DONG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 LENNY_DONG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估计你家前高后低吧

或者太平了,雨水1:100出不去。。。。。

发表于 2024-3-21 09:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 perfectstock 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 perfectstock 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前高后低的又没有后院雨水管的话可能需要做这个,说说有多贵吧,没有其他选项吗

发表于 2024-3-21 10:34 |显示全部楼层
此文章由 midori1981 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 midori1981 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
https://proximityplumbing.com.au ... pit%20is%20commonly,dry%2C%20and%20to%20prevent%20flooding.

发表于 2024-3-21 18:00 |显示全部楼层
此文章由 jialun401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jialun401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问找报价了吗?有多贵呀?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-21 19:50 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
说要我们准备$4万元,最后可能也不用那么多。builder 在帮我们找报价。
所以我也想自己找个报价。

发表于 2024-3-21 19:56 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们的地有一点点前高后低,但并没高低多少。只是后院没有排水管道

发表于 2024-3-21 21:32 |显示全部楼层
此文章由 CK妈咪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CK妈咪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
20年前加建的房子,前高后低,council就要求加了

发表于 2024-3-21 21:42 |显示全部楼层
此文章由 土澳的天空 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 土澳的天空 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为什么不做charged system?

发表于 2024-3-21 22:13 |显示全部楼层
此文章由 smithshen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smithshen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
做吧。这些钱省不了的。做排水就是抵御百年一遇的事件,比如2021年的大雨。
前面排水做地上也许省点钱。
后院没有排水管道,那么你后院的邻居是不是也不让你从他那里走easement?那么你有渗井/trench吗?土壤渗水性怎么样?后面的排水最好还是泵到前面一起排出去。
土建阶段排管子,挖水槽其实还好啦。4万不算很多啊。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
charlie71 + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-22 23:07 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
土澳的天空 发表于 2024-3-21 21:42
为什么不做charged system?

什么是charged system? 怎么做?

发表于 2024-3-22 23:19 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smithshen 发表于 2024-3-21 22:13
做吧。这些钱省不了的。做排水就是抵御百年一遇的事件,比如2021年的大雨。
前面排水做地上也许省点钱。
后 ...

邻居还不熟。后院邻居靠我这边是游泳池和网球场,没看到有easement。左边邻居倒是有easement 的,但是人家会同意吗?排水接到他那里,会对他们影响大吗?

发表于 2024-3-22 23:30 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2024-3-20 21:34
你家现在的雨水怎么走的?
房子前高后低么?还是左高右低或者右高左低?
家门口的左右两边的雨水盖拔开了, ...

您说的好专业。谢谢指点。怎么跟Engineer 沟通呢?

发表于 2024-3-23 06:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 iope23 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 iope23 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smithshen 发表于 2024-3-21 22:13
做吧。这些钱省不了的。做排水就是抵御百年一遇的事件,比如2021年的大雨。
前面排水做地上也许省点钱。
后 ...

我们正在经历,后来让我们展示百年一遇的大雨排到马路牙子后不会回流到邻居家

发表于 2024-3-23 10:25 |显示全部楼层
此文章由 yn2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yn2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
给你做pump pit System就不错,多找几家报价吧。好过不批你推倒重建
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-3-23 12:58 |显示全部楼层
此文章由 weekends 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weekends 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 weekends 于 2024-3-23 11:59 编辑

地势低,雨水无法排到point of discharge
雨水管做成sealed system ,大概就是所有雨水管是封闭的,水管里的雨水排到pit再抽出去。硬化的地表水也得集中在某个地方一起排出去
老房子估计是架高地面,地面雨水就是无组织排水,不符合现代要求

发表于 2024-3-23 16:16 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
charlie71 发表于 2024-3-22 23:30
您说的好专业。谢谢指点。怎么跟Engineer 沟通呢?

engineer在画civil的时候,他要去现场测量council pit内水管的深度
给钱就行,他的工作职责之一

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
charlie71 + 2

查看全部评分

发表于 2024-3-30 08:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ccTT999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccTT999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
charlie71 发表于 2024-3-21 19:56
我们的地有一点点前高后低,但并没高低多少。只是后院没有排水管道

我们后院也没有排水管道,在后院邻居家,地有一点左低右高,不知道builder会不会要求做这个。

发表于 2024-3-30 12:40 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ccTT999 发表于 2024-3-30 08:56
我们后院也没有排水管道,在后院邻居家,地有一点左低右高,不知道builder会不会要求做这个。 ...

storm water看LPOD
sewer 看civil plan
如果sewer在邻居家,就要去和邻居打招呼,拆fence,接管,再装回fence

发表于 2024-4-2 08:58 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2024-3-30 12:40
storm water看LPOD
sewer 看civil plan
如果sewer在邻居家,就要去和邻居打招呼,拆fence,接管,再装回f ...

如果能看到 LPOD 和Civil plan. 去Council 问吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-4-2 19:55 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
charlie71 发表于 2024-4-2 08:58
如果能看到 LPOD 和Civil plan. 去Council 问吗?

你都已经开始拆房子了
working drawing是不是画好了?archi肯定要申请LPOD
你是一套还是两套,一套也没有civil,archi凑合着画了,两套或者多套engineer要画的

问你builder,他手上都有。另外你现在问的所有问题,你的builder都可以为你解答。

发表于 2024-4-2 20:00 |显示全部楼层
此文章由 阿毛 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿毛 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
charlie71 发表于 2024-3-21 19:50
说要我们准备$4万元,最后可能也不用那么多。builder 在帮我们找报价。
所以我也想自己找个报价。 ...

4万不多

发表于 2024-4-3 17:54 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2024-4-2 19:55
你都已经开始拆房子了
working drawing是不是画好了?archi肯定要申请LPOD
你是一套还是两套,一套也没有 ...

还没拆呢

发表于 2024-4-3 18:10 |显示全部楼层
此文章由 tigerbalm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tigerbalm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
当年推到重建时,也被engineer要求做,后来换了engineer,结果说可以不必做,省了2万多。

发表于 2024-4-3 18:59 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tigerbalm 发表于 2024-4-3 18:10
当年推到重建时,也被engineer要求做,后来换了engineer,结果说可以不必做,省了2万多。 ...

那后面的Engineer 要求你做什么来解决这个问题呢?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-4-3 19:31 |显示全部楼层
此文章由 tigerbalm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tigerbalm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 tigerbalm 于 2024-4-3 19:38 编辑
charlie71 发表于 2024-4-3 18:59
那后面的Engineer 要求你做什么来解决这个问题呢?


什么都不用做,NSW房屋设计符合基本标准的,可以直接走CDC,不经council这一步。不过,我另外付了前engineer工钱2千。

发表于 2024-4-4 23:27 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tigerbalm 发表于 2024-4-3 19:31
什么都不用做,NSW房屋设计符合基本标准的,可以直接走CDC,不经council这一步。不过,我另外付了前engineer ...

是我的builder要求我们做pump and pit,我们也不用经council 的。
我要求我的volume builder 再找它的另一家合作伙伴来鉴定一下,没准不用做。但builder还没回复我。
所以我想自己找人看看图纸。builder把图纸发给我们了。
如果有谁懂这块,或者有推荐的人,我愿意付费。

发表于 2024-4-4 23:35 |显示全部楼层
此文章由 tigerbalm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tigerbalm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
charlie71 发表于 2024-4-4 23:27
是我的builder要求我们做pump and pit,我们也不用经council 的。
我要求我的volume builder 再找它的另 ...

我的builder也是volume builder, 开始用的engineer要求做pump and pit,我不愿意。后来builder换了engineer,结果说可以不要做,大家都高兴。

发表于 2024-4-4 23:35 |显示全部楼层
此文章由 charlie71 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 charlie71 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2024-4-2 19:55
你都已经开始拆房子了
working drawing是不是画好了?archi肯定要申请LPOD
你是一套还是两套,一套也没有 ...

我是建一套。
阿暮,你是这方面的专业人士吗?要不要把图纸给你看看?