[水电煤相关] unit 电热水器功率太大怎么办? [复制链接]

发表于 2017-5-10 22:20 |显示全部楼层
此文章由 qlxy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qlxy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原来是烧GAS的,原OWNER改成电用8年,最近换新热水器才发现电热水器功率超标烧裂插座:拖线板最大功率是10安培,电热水器功率是15安培。电工说只能从整栋UNIT MAIN SWITCH 单独拉一条线过来,但这样STRATA又不同意。

电工说这样只能把新装的电热水器拆了换成煤气热水器,新热水器也退不了。请教还有其他办法吗?谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-10 22:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原来是多大的保险 接的多大的线
或者把热水器转卖出去
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2017-5-10 22:48 |显示全部楼层
此文章由 guigua 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 guigua 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电热水器、空调都是3000多瓦功率,肯定得用单独的15A电线、插座

发表于 2017-5-11 16:28 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
非常感谢qlxy童鞋的一片热心。昨天我才在群里寻求帮助, 今天一早就在足迹看到了为我而发的求助贴。
今早猛一看到帖子,还奇怪这么巧, 同样的问题

发表于 2017-5-11 16:30 |显示全部楼层
此文章由 zdrxb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zdrxb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
STRATA又不同意???

为什么不同意

发表于 2017-5-11 16:35 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zdrxb 发表于 2017-5-11 15:30
STRATA又不同意???

为什么不同意


是电话咨询一位电工说的,说用煤气的老式unit没有考虑电热水器,每家的电容量一般总共也就36A。多加一条线,会有影响 ,  他建议改回煤气的。

也不知道再改回煤气的会不会麻烦,会不会有漏气危险。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-11 16:38 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有个Plumber说把插电面板和Cable换成20A的,可是 墙里面的电线会不会不能承受这么大的安培?如果换汤不换药, 外面看着好的 里面出问题, 会不会更危险?

发表于 2017-5-11 16:47 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
足迹能人多,还请大侠们多多指点

今天查了一下, 貌似有的热水器有2400瓦。 有位朋友建议, 直接换掉3600瓦的Heating element (换成2400瓦的). 如果这样做,需要注意点什么? 比如 compatible? 不知道为什么Rheem别的型号有1800瓦 2400瓦 3600瓦的选择,可是我的这个型号只有3600瓦的。
(恩 对了, 会不会avoid掉厂家的warranty?)

不好意思,问题比较多。 大家畅所欲言,回头我一定仔细看每一条建议(带着感恩的心)!......

发表于 2017-5-11 18:41 |显示全部楼层
此文章由 悉尼新警察 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 悉尼新警察 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不知道你家有没有空调,如果空调不经常用的话,可以在空调那里并出一条线给热水,但要注意空调和热水器不可以同时使用。

发表于 2017-5-11 20:17 |显示全部楼层
此文章由 sunmorning 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunmorning 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 sunmorning 于 2017-5-11 19:20 编辑
Sun2016 发表于 2017-5-11 15:47
足迹能人多,还请大侠们多多指点

今天查了一下, 貌似有的热水器有2400瓦。 有位朋友建议, 直接换掉3600 ...


最最简单的办法 不用换芯子,在线路里串一个大功率二极管。 功率就变成一半了。 我家热水器我就这么干的。

http://www.ebay.com.au/itm/10A10 ... :g:cEcAAOSwcwhVKGV2

保险起见 用2个或者三个先并联 再串在电路了

评分

参与人数 2积分 +5 收起 理由
zl1881 + 3 你太有才了
xiwu + 2 你太有才了

查看全部评分

发表于 2017-5-11 20:21 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
用空调的线就行了,把空调线单独拉过来。当然前提是你别开太多空调了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-11 20:28 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以换1.8kw的加热丝,虽然不是好办法,但是总比3.6kw的强

发表于 2017-5-11 22:10 |显示全部楼层
此文章由 weedoo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weedoo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不能自己换吧

发表于 2017-5-11 23:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunmorning 发表于 2017-5-11 19:17
最最简单的办法 不用换芯子,在线路里串一个大功率二极管。 功率就变成一半了。 我家热水器我就这么干的 ...

方便上个简单的接线图吗?谢谢!

发表于 2017-5-11 23:10 |显示全部楼层
此文章由 sunmorning 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunmorning 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiwu 发表于 2017-5-11 22:05
方便上个简单的接线图吗?谢谢!

如果你不明白我的意思,那看图有啥用

发表于 2017-5-11 23:46 |显示全部楼层
此文章由 xiwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunmorning 发表于 2017-5-11 22:10
如果你不明白我的意思,那看图有啥用

明白你的意思,看图有用
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-12 00:08 |显示全部楼层
此文章由 sunmorning 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunmorning 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xiwu 发表于 2017-5-11 22:46
明白你的意思,看图有用

供电 -------------- -0- ------------ 热水器
                        二极管
         --------------------------------

评分

参与人数 2积分 +4 收起 理由
大饼 + 2 感谢分享
xiwu + 2 感谢分享

查看全部评分

退役斑竹

发表于 2017-5-12 00:27 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunmorning 发表于 2017-5-11 23:08
供电 -------------- -0- ------------ 热水器
                        二极管
         -------------- ...

串了二极管后交流全波变成半波。很有才。只是不知道lz是否能搞定焊接。还有更要命的问题。这个二极管上会有近7w的功率。可能需要加散热片,否则可能烧掉。

换1800w的heating element比较靠谱。
专攻电子电路

发表于 2017-5-12 15:23 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悉尼新警察 发表于 2017-5-11 17:41
不知道你家有没有空调,如果空调不经常用的话,可以在空调那里并出一条线给热水,但要注意空调和热水器不可 ...

谢谢哈。 这个房子是那种很老式的三层unit, 没有空调。

但是这也算方案之一。 我后面有更多update, 呆会儿您给看看?

发表于 2017-5-12 15:24 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunmorning 发表于 2017-5-11 19:17
最最简单的办法 不用换芯子,在线路里串一个大功率二极管。 功率就变成一半了。 我家热水器我就这么干的 ...


您太有才啦~

容我研究研究,也给我看看今天电工来看了之后的意见 ...

发表于 2017-5-12 15:35 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天Plumber派他的电工朋友来看了一下。电工朋友好像也做Plumber, 他说自己有电工License, 我没好意思看人家执照

看完之后,他说不能用3600w的。 我说, 那换个1800瓦的应该没问题了吧?没想到他说还是危险, 1800瓦相当于7A, 但是启动电流会是正常电流的将近两倍,所以10A的还是危险。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-12 16:01 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Sun2016 于 2017-5-13 09:00 编辑

外面公共走廊的属于我家的电箱有三个switch: Main(32A), power point(20A), light(10A).  我试过,Main 总管power point 和light。

电工哥们建议
1. 面板里面2.5mm的电线,全部换成4mm的,然后连接到厨房灯那里,在灯那里也有接口可以并入powerpoint线路,然后就直接通到家门口自家电面板的Main switch (32A)处. 他解释说每个灯上都有“power point"和"light" 的接头,所以这样接外表一点也看不出来,屋里屋外任何地方都没有明线,也不会引起物业的警觉.我是觉得这个解释挺奇怪, 真的能在灯那儿并入powerpoint 是这样的吗? 会不会是想用Light(10A)的那条线路?

2. 换回煤气不建议
电工老哥说现在他装的煤气热水器都是户外的, 户内...
我请教了一下:“现在Building里面都是用煤气的, 虽然没flue kit, 但是外墙上应该有个小的排气孔。 Building里现在别的人家应该都还是用煤气的,他们要是需要换新的, 那怎么办呢?”老哥说:“要是现在有煤气热水器的话, 直接接上一个问题不大。 但是你现在出水的热水管道已经改到电热水器了, 如果再改回煤气,要重新布热水管道到浴室, 这是个大工程。而且再接回去,漏煤气的隐患很大。“

发表于 2017-5-12 16:06 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这一段话, 我听得稀里糊涂的。 当初连接热水的管子都还在呀, 应该只是把那个连接浴室热水的连接口,从煤气热水器上connect到了电热水器上面而已呀。

而且 听说只要有煤气, 甚至可以拉根新的 改建成煤气热水器,咱们怎么换回去都不行了

发表于 2017-5-12 16:10 |显示全部楼层
此文章由 Sun2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sun2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在我只想赶快安全的搞定这事。就算花了双倍的钱, 也无所谓了。 可是,怎么就哪条路都不通呢?

这两天做什么都没心思, 老是想着这件事。 各位朋友们帮我看看? 也说说自己经历过,或朋友,朋友的朋友听来的处理方式?

顺祝各位周末愉快!

发表于 2017-5-12 16:33 |显示全部楼层
此文章由 ice4x 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ice4x 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谁说没有室内的煤气热水器,我住过这样的房子,需要有一个排气管通到外面。
但如果说要换,那还是换电的吧,线路管道应该不用重走吧?那这不是最简单的么?
如果换电路的话,给电工的钱都够买好几个热水器了。

发表于 2017-5-12 18:44 |显示全部楼层
此文章由 sunmorning 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunmorning 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Sun2016 发表于 2017-5-12 14:35
今天Plumber派他的电工朋友来看了一下。电工朋友好像也做Plumber, 他说自己有电工License, 我没好意思看人 ...

启动个毛哦,当汽车发动机吗
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-5-12 18:48 |显示全部楼层
此文章由 sunmorning 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunmorning 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2017-5-11 23:27
串了二极管后交流全波变成半波。很有才。只是不知道lz是否能搞定焊接。还有更要命的问题。这个二极管上会 ...

所以喊你多并联几个二极管 降低每个二极管的电流。

不用焊接 土澳专用接线头

发表于 2017-5-12 20:33 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种改变电器线路和参数的事,还是请专业人士来操作,千万注意安全。

发表于 2017-5-12 20:34 |显示全部楼层
此文章由 悉尼新警察 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 悉尼新警察 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最好把你家的switch bourd 拍张照片传上来看看你家的power 有几路?

发表于 2017-5-12 22:32 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Sun2016 发表于 2017-5-12 14:35
今天Plumber派他的电工朋友来看了一下。电工朋友好像也做Plumber, 他说自己有电工License, 我没好意思看人 ...

电热水器还有启动电流 ,从来名听说过。