[修房建房] 求助,这个retaining wall 设计适合3米高的挡土墙吗? [复制链接]

发表于 2024-8-6 15:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 prajna 于 2024-8-6 17:44 编辑

主要疑惑: council staff告诉我,他不是structure engineer。 这个挡土墙与计划不符要求structur eengineer重新提交结构图给council申批。 作为非structureengineer可以不等审批而继续让他们开工吗?还是需要等councilc certifier approve 了才继续开工?
........
Council 做了site inspection. 电话里告诉我,他们违规挖深了。申请表上是1米高。  但是好像继续让他们做挡土墙,只要求他们重新在council put in new application for the retaining wall for 3 meter high.
这2天就会倒水泥。 我的理解,1米 高的挡土墙跟3米高的设计不同。 求建议。

他们需要加固我这边的墙吗?
如果这种不适合,我去请engineer 要求他们重新设计。 但是好像council的人说,如果builder的engineer 设计通过,他们不会让builder从做。
好像,如果我不去council,他们会按他们的计划进行,啥事没有。 我去council,也就是让他们重新再council补个申请?   
我需要去fair trading了? 让他们停工?  
Council 说他们没有engineer? 是吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-6 15:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
听上去只是申请和设计不同,不是设计和施工不同。所以补申请即可,没必要重设计。
你跟工程师确认施工设计图纸即可。

发表于 2024-8-6 15:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2024-8-6 14:48
听上去只是申请和设计不同,不是设计和施工不同。所以补申请即可,没必要重设计。
你跟工程师确认施工设计 ...

我不信任他们的工程师了。

发表于 2024-8-6 15:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
prajna 发表于 2024-8-6 13:50
我不信任他们的工程师了。

这就比较麻烦了,换人必然有纠纷啊......

发表于 2024-8-6 15:58 |显示全部楼层
此文章由 ZACWGJ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ZACWGJ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是普通挡土墙变地下室了。
Builder盖房子能省则省, 应该挖3米的可能只做2米才是正常现象, 只用挖1米的做成了3米是倒反天罡,事出反常必有妖。

发表于 2024-8-6 16:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ZACWGJ 发表于 2024-8-6 14:58
应该是普通挡土墙变地下室了。
Builder盖房子能省则省, 应该挖3米的可能只做2米才是正常现象, 只用挖1米 ...

就是。 他们的厕所是DIY的,能省就省。 可是council 就是不作为。 考虑去fair trading, 买个放心。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-6 16:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
prajna 发表于 2024-8-6 15:06
就是。 他们的厕所是DIY的,能省就省。 可是council 就是不作为。 考虑去fair trading, 买个放心。  ...

电话交流沟通可能有偏差
建议书面确认并赔偿损失
Grand Building Consultants

发表于 2024-8-6 17:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2024-8-6 15:28
电话交流沟通可能有偏差
建议书面确认并赔偿损失


Council is not stopping the retaining wall being built.



The engineering design and certification will be submitted as part of a BIC application. If Council rejects the engineering design and the BIC application is not approved, Council will order demolition of the retaining wall and new DA be submitted for a new wall.
这是council的回复,我要求他们马上停工,看了设计以后再动工,council不同意。  上周见面交流也是这个结果。 DA的他们不管。

发表于 2024-8-6 18:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我看了council的网页,他们从05/06/24开始,就应该 council investigate complain, not ot forward to certifier. 电话和email都说不会停止他们动工。明天还要去council。

发表于 2024-8-6 18:49 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
prajna 发表于 2024-8-6 16:16
Council is not stopping the retaining wall being built.


The council is investigating your complaint
但没看到或也许你没提出施工不当并要求赔偿损失的事
什么是BIC Council讲如果BIC审查不过的话 会发拆除令
Grand Building Consultants

发表于 2024-8-6 19:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2024-8-6 17:49
The council is investigating your complaint
但没看到或也许你没提出施工不当并要求赔偿损失的事
什么 ...

council开始就说了,我这边的问题赔偿,他们不负责,我必须找builder。 我应该跟council提赔偿的事?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-6 19:17 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
prajna 发表于 2024-8-6 18:00
council开始就说了,我这边的问题赔偿,他们不负责,我必须找builder。 我应该跟council提赔偿的事?  ...

请参见我三天前的建议:
发邮件给建筑商开发商 抄送PCA, Council
事实清楚 明确水箱倾斜是由违规开挖造成
明细赔偿金额, 下步整改弥补措施及保险等
Grand Building Consultants

发表于 2024-8-6 19:48 |显示全部楼层
此文章由 阳光海岸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阳光海岸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该违规改成地下室了,你自己查一下图纸看看原来的设计图中是否有地下室

发表于 2024-8-6 20:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阳光海岸 发表于 2024-8-6 18:48
应该违规改成地下室了,你自己查一下图纸看看原来的设计图中是否有地下室 ...

我看不懂图啊。 问过builder,他说是alfresco什么的。 人家说过,他们不是乱七八糟的builder。 任何事情都可以跟他直接交流,不要去council。他导致的问题他会负责。  然后涉及到水箱问题就推卸责任,说我们水箱本来就有问题,不是他造成的。

发表于 2024-8-6 20:08 |显示全部楼层
此文章由 阳光海岸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阳光海岸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
prajna 发表于 2024-8-6 19:06
我看不懂图啊。 问过builder,他说是alfresco什么的。 人家说过,他们不是乱七八糟的builder。 任何事情 ...

可以请专业的帮你看图纸,或者直接问PCA原来的设计图中是否有地下室
诚信做人,已诚求成。

发表于 2024-8-6 20:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 prajna 于 2024-8-6 19:41 编辑
gao.zhan 发表于 2024-8-6 18:17
请参见我三天前的建议:
发邮件给建筑商开发商 抄送PCA, Council
事实清楚 明确水箱倾斜是由违规开挖造成 ...


A,明细赔偿金额, 我不清楚金额,可以就要求他们从新做水泥板的footing吗? 还是我需要请专业人员评估出金额?
B,下步整改弥补措施。 这是我困惑的地方。 council居然让他继续开工,提交申请。 没有任何整改措施。 我提了要稳固加强我这边的墙。 做为不是structure engineer的council工作人员居然拒绝这个要求。没有看见structure之前继续让他们做。  

C保险等,这是问builder要几年保修吗? 防止房子几年后因为他们挖地出问题? 一般6年?  
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-6 20:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阳光海岸 发表于 2024-8-6 19:08
可以请专业的帮你看图纸,或者直接问PCA原来的设计图中是否有地下室

他有没有地下室我不关心。我只关心我的墙会不会塌,房子会不会开裂。 我可以要求他们cover我找工程师的钱吗?

发表于 2024-8-6 20:58 |显示全部楼层
此文章由 ZACWGJ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ZACWGJ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你们州有building authority吗?投诉也要投到building authority去。
这个builder说他是正规builder,你查过他的license吗?市面上80%的builder卖证的。

发表于 2024-8-6 21:13 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在之前的帖子里,我已经跟你说了,这个图里的挡土墙做的是地下室,不是普通的挡土墙
如果靠近boundary 1m的挡土墙,是不能用dincel wall的,一定要做short concrete,造价比dincel wall贵10倍。
因为dincel wall在施工期间,一定会造成你这一侧水土流失和倾斜(外加你的大水箱),此不可逆。
因为他有合法的施工许可,council是不能把他怎么样的,但是你可以去找building surveyor要求他们停止施工。其实也没用,都已经挖成这样了,当务之急就是赶紧灌水泥回填。
在给你form7 form8的时候,你应该要求查看图纸,现在都晚了。
悉尼的builder挺流氓的。VIC没人敢这么干

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
b10862035 + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-8-6 21:19 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哎哟,1m的挡土墙改成3m,不但footing的钢筋要改,footing尺寸要改,挡土墙里的钢筋也需要改。
应该是builder直接找了engineer过来inspection。。。
突然觉得解释好麻烦。反正已经这样了,赶紧灌水泥吧,不要再去纠结其他各种赔偿,重新做,不可能的。赶紧灌水泥,回填,一定一定。下雨你就完了
将来他们家房子倒了,builder倒霉。

发表于 2024-8-6 21:33 |显示全部楼层
此文章由 Little-one 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Little-one 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
structure engineer 的图纸,应该是有资质的engineer 出图,并由这个注册的engineer负责。council 是不对engineer的图纸负责的。
builder 的工作是否合规,是否按图纸施工,是由监理工程师负责。
你能不能和他们的工程监理联系上,提出你的问题。还有,要不要通知你的房屋保险公司?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-6 22:02 |显示全部楼层
此文章由 Little-one 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Little-one 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果地下室外墙在边界旁边,首先在开挖前,应该先做好挡土措施(有不同的方法),才能再开挖。
builder这样直接开挖,真不知道是谁给的胆子。

发表于 2024-8-6 22:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2024-8-6 20:13
在之前的帖子里,我已经跟你说了,这个图里的挡土墙做的是地下室,不是普通的挡土墙
如果靠近boundary 1m的 ...

他们不可以做加强墙壁的工作吗? Wall enfoecement? Rectification job?

发表于 2024-8-6 22:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 prajna 于 2024-8-6 21:16 编辑
阿暮 发表于 2024-8-6 20:19
哎哟,1m的挡土墙改成3m,不但footing的钢筋要改,footing尺寸要改,挡土墙里的钢筋也需要改。
应该是build ...


所以我不能同意他们继续工作? 要求马上重新出 structure design?  这水泥灌上就改变不了。 还是先灌上,再找工程师检查设计图,如果设计不合格就让他们打掉重做?

发表于 2024-8-6 22:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Little-one 发表于 2024-8-6 20:33
structure engineer 的图纸,应该是有资质的engineer 出图,并由这个注册的engineer负责。council 是不对en ...

PCA是一伙的。 我上周1投诉council,他们转发给PCA. PCA 大概周4打电话问我需求,我要求retaining wall马上做好,修好水箱。 他给我电话的时候没有现场检查吗? 今天我问他知道不知道builder挖深了,他说不知道。  

发表于 2024-8-6 22:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ZACWGJ 发表于 2024-8-6 19:58
你们州有building authority吗?投诉也要投到building authority去。
这个builder说他是正规builder,你查 ...

好像是building commission。他们能做什么? 要求builder停工整改?  
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-6 22:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
阿暮 发表于 2024-8-6 20:13
在之前的帖子里,我已经跟你说了,这个图里的挡土墙做的是地下室,不是普通的挡土墙
如果靠近boundary 1m的 ...

Council 说,图纸上是1米深。 他们挖2米多。

发表于 2024-8-6 22:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 prajna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 prajna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我去building commission 投诉去。 或者我应该跟builder说,如果他不出新的设计整改,我就去投诉? 担心投诉他申请破产,我真没办法

发表于 2024-8-6 22:42 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
prajna 发表于 2024-8-6 21:13
所以我不能同意他们继续工作? 要求马上重新出 structure design?  这水泥灌上就改变不了。 还是先灌上 ...

我已经告诉你了,该怎么做。如果你一定要按你的想法,不同意继续施工,重新出design。一旦下雨,倒霉的是你,builder也一样倒霉。但你的倒霉会多过builder

发表于 2024-8-6 22:43 |显示全部楼层
此文章由 阿暮 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阿暮 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
对,一旦下雨,你家塌了,他一定会申请破产。然后你就找地方住,然后向他的保险公司申请索赔吧