发表于 2024-6-29 10:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
50多年的house 装修,本来打算全换down light就可以了,builder说原来的电线有些脱皮,现在考虑是不是需要全屋换线,在石膏板不拆的情况下,是否可行?费用大概多少?110米左右
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 11:34 |显示全部楼层
此文章由 aufarmer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 aufarmer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要是我就重新全部走线,顺便把配电板也换了,有备无患。

发表于 2024-6-29 11:53 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己看看是啥线。胶皮,尼龙的最好换了。
白外皮线,拨开看看里面三根,看看红黑两根不是僵硬了,手一搓一掰弯就破,或者是不是有绿色的油汁。
上面要是有,那最好换线。
明年买T3

发表于 2024-6-29 11:56 |显示全部楼层
此文章由 四明布衣 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 四明布衣 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
根据常识:在不拆石膏板的情况下,吊顶与墙体内的电线不容易换吧?哪个电工师傅出来说道说道。

发表于 2024-6-29 11:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
以前的电线绝缘层极易老化剥落,会存在越来越大的风险,能换就换了,要花多少钱长度是一方面房屋结构更换(重新布线)难度可能更关键,没看过现场的非专业网友可说不好多少钱算合适,多找几个电工询价就好了。

发表于 2024-6-29 12:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
四明布衣 发表于 2024-6-29 09:56
根据常识:在不拆石膏板的情况下,吊顶与墙体内的电线不容易换吧?哪个电工师傅出来说道说道。 ...


重新布线,不影响新线路的老电线截断就留在里面就好了。好几十年的房子未必是石膏板......
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 12:14 |显示全部楼层
此文章由 上书房行走 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 上书房行走 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 上书房行走 于 2024-6-29 10:20 编辑

全换线可能得上万块钱。换石膏板听说价格不贵,因为被中国人内卷所以价格都打得很低。

要不就把板都掀了,全换线,再换新的板子。还可以加保温棉。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
wxm611 + 3 我很赞同

查看全部评分

如如不动,是动中求静,如如不静,是静中求动,不可求大,不可求小,折中可生

发表于 2024-6-29 12:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 perfectstock 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 perfectstock 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老房子屋单层屋顶空间很大,换线很好操作的,加线更麻烦,有些走subfloor的,要看空间大小

发表于 2024-6-29 13:36 |显示全部楼层
此文章由 四明布衣 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 四明布衣 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2024-6-29 09:00
重新布线,不影响新线路的老电线截断就留在里面就好了。好几十年的房子未必是石膏板...... ...

不是石膏板墙,如果是砖墙重新开槽埋线当然没问题了。那么如果是石膏板墙,在不拆石膏板的条件下,能否顺利布线?

发表于 2024-6-29 13:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2024-6-29 10:53
自己看看是啥线。胶皮,尼龙的最好换了。
白外皮线,拨开看看里面三根,看看红黑两根不是僵硬了,手一搓一 ...

两根线,外面白皮已经脆了,能掰断,里面的红色黑色线我掰弯了还没断,也搓不断,这种情况下需要换吗?老鼠会不会咬断?去年已经把整个电箱换了,今年纠结全屋电线了

发表于 2024-6-29 13:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 vicky0105 于 2024-6-29 12:48 编辑
Rainstorm 发表于 2024-6-29 10:53
自己看看是啥线。胶皮,尼龙的最好换了。
白外皮线,拨开看看里面三根,看看红黑两根不是僵硬了,手一搓一 ...


我把红黑线弯了弯,没断,本来想光换个开关,打算长期住的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 13:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lqy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lqy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
爬到Roof里去看看,旧的线路是否有套管,如果有就不要动石膏板

发表于 2024-6-29 13:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
四明布衣 发表于 2024-6-29 10:56
根据常识:在不拆石膏板的情况下,吊顶与墙体内的电线不容易换吧?哪个电工师傅出来说道说道。 ...

现在听说可以绑着新线拉下来

发表于 2024-6-29 13:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上书房行走 发表于 2024-6-29 11:14
全换线可能得上万块钱。换石膏板听说价格不贵,因为被中国人内卷所以价格都打得很低。

要不就把板都掀了, ...

这个工程又大了????

发表于 2024-6-29 13:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
perfectstock 发表于 2024-6-29 11:26
老房子屋单层屋顶空间很大,换线很好操作的,加线更麻烦,有些走subfloor的,要看空间大小 ...

是老房子上面,屋顶可以上去

发表于 2024-6-29 13:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lqy 发表于 2024-6-29 12:46
爬到Roof里去看看,旧的线路是否有套管,如果有就不要动石膏板

套管是什么?应该是没有,就是那种白色的线
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 14:28 |显示全部楼层
此文章由 Kylins 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Kylins 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我十年前搬进老house之前就把所有的电线都换了,并加装了一些插座。当时花费不到3000刀。现在应该double了吧。

发表于 2024-6-29 14:29 |显示全部楼层
此文章由 Kylins 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Kylins 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你找电工报价吧,这种属于常规操作。

发表于 2024-6-29 14:43 |显示全部楼层
此文章由 fei756 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fei756 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果长期自住建议全换,而且电路最好多拉几条,现在厨房电器多,动不动就跳闸,大冷天的出去拉闸太痛苦了

发表于 2024-6-29 15:28 |显示全部楼层
此文章由 lqy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lqy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 12:58
套管是什么?应该是没有,就是那种白色的线

白色的线, 进入墙里的地方, 看看是不是进入了一个管子

发表于 2024-6-29 15:29 |显示全部楼层
此文章由 fabrica 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fabrica 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
50年的,好多中间都换过了,这些电工见谁都说要全换,能骗一个是一个,凡是说电线全换,水管全换的家伙,99%都是坑你呢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 15:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
四明布衣 发表于 2024-6-29 11:36
不是石膏板墙,如果是砖墙重新开槽埋线当然没问题了。那么如果是石膏板墙,在不拆石膏板的条件下,能否顺 ...

看原来线路够不够结实,够结实的,有些线路可能可以新线绑旧线用旧线当牵引绳直接更换,但是旧线肯定有固定住的地方,弯角卡住的地方等等问题,反正全换不会很简单。
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)

发表于 2024-6-29 15:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 11:46
我把红黑线弯了弯,没断,本来想光换个开关,打算长期住的

这种线不算最老的,换个师傅问问,我觉得这种线未必需要换。布线as要求至少双层绝缘,墙板也算一层的。况且只是接线头上掉了点外层绝缘而已,要我就先不管它。我还以为是几十年的那种老线呢.......
世间生死劫未尽,天下苦乐事不停。(Copy right reserved.)

发表于 2024-6-29 16:39 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 12:46
我把红黑线弯了弯,没断,本来想光换个开关,打算长期住的

没必要换,还挺好的。

发表于 2024-6-29 16:44 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你要全换成down light? 还把它真当宝了

发表于 2024-6-29 18:12 |显示全部楼层
此文章由 四明布衣 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 四明布衣 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 10:46
我把红黑线弯了弯,没断,本来想光换个开关,打算长期住的

这个是灯头还是插座?插座应该有三线(火线、零线、地线)
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 18:29 |显示全部楼层
此文章由 honester 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 honester 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就你这线完全没有事儿,继续用即可

发表于 2024-6-29 19:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老农夫 发表于 2024-6-29 15:44
你要全换成down light? 还把它真当宝了

具体说说down light 的缺点呗?? 我们原来是吸顶灯,builder standard 标准的那种, 亮度不够

发表于 2024-6-29 19:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lqy 发表于 2024-6-29 14:28
白色的线, 进入墙里的地方, 看看是不是进入了一个管子

没看到管子,直接就是线

发表于 2024-6-29 19:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
rockbox 发表于 2024-6-29 14:42
这种线不算最老的,换个师傅问问,我觉得这种线未必需要换。布线as要求至少双层绝缘,墙板也算一层的。况 ...

50多年的房子,原房东装修过,有些插座是三根线的(红绿黑),估计换过,但当初肯定不是全换,两根线的都是50多年没换过的,外面白色的皮很容易就掰掉啦