[水电煤相关] 求助关于电的东西,请大家帮忙。如果有帮助,绝对加分! [复制链接]

发表于 2014-11-29 21:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里有一路电,20A的plug in circuit breaker。11个power point。
#1 客厅  电脑 打印机 风扇
#2 厨房  电饭锅 电热水壶
#3 厨房  洗碗机
#4 厨房  冰箱
#5 饭厅  没有在用
#6 洗衣房 没有在用
#7 主人房厕所 没有在用
#8 主人房  没有在用
#9 车库 没有在用
#10 车库 没有在用
#11 房顶 电视的数码盒
之前冬天房间开着heater,厨房用电水壶煮水大概1,2分钟就跳电,问了一个电工,说是overload,叫我尽量错开就没事了。
过了一段时间,同时用洗碗机和电热水壶时也跳。再后来同时用洗碗机和电饭锅也跳........
今天白天只是用洗碗机也跳,电视也没有了信号。刚刚只是用电热水壶煮水又跳了.....
觉得好像变严重了,请问哪位大侠懂电的,帮忙分析一下。
PS,刚刚搬来时,只有这路电是circuit breaker,其他全部是fuse,有没有什么关系呢?

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
出国吃考拉 + 5 空调分来了

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-11-29 21:57 |显示全部楼层
此文章由 太和里8号 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 太和里8号 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看你的heater多大功率的,烧水壶多大功率的,你的breaker多大的,最好先找个电工看看。

发表于 2014-11-29 21:57 |显示全部楼层
此文章由 yanmin2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanmin2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换新的 circuit breaker.

发表于 2014-11-29 22:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanmin2k 发表于 2014-11-29 20:57
换新的 circuit breaker.

您觉得是circuit breaker的问题?有多大可能是线路问题呢?

发表于 2014-11-29 22:02 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
建议花钱更新switchboard吧,另外最好再加一路20A的电路。plug in circuit breaker is old technology, you need RCD to protect you and your family.

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
onlyinter + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-11-29 22:06 |显示全部楼层
此文章由 ourss 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ourss 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
20A --> 4,800W

真的可能 circuit breaker 有問題

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
onlyinter + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-11-29 22:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-11-29 21:02
建议花钱更新switchboard吧,另外最好再加一路20A的电路。plug in circuit breaker is old technology, you ...

这个钱肯定要花的啦。

发表于 2014-11-29 22:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ourss 发表于 2014-11-29 21:06
20A --> 4,800W

真的可能 circuit breaker 有問題

是怎样的问题呢?

发表于 2014-11-29 22:14 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hot joint

发表于 2014-11-29 22:14 |显示全部楼层
此文章由 shawn-oz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shawn-oz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种事必须找专业电工了

发表于 2014-11-29 22:15 |显示全部楼层
此文章由 山哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 山哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
breadker经过多次trip之后会过载能力会越来越差,另现在灯和插座强制要求装RCD的,防止发生故障后人不会受到严重伤害。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
onlyinter + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-11-29 22:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-11-29 21:14
Hot joint

means?

发表于 2014-11-29 22:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
山哥 发表于 2014-11-29 21:15
breadker经过多次trip之后会过载能力会越来越差,另现在灯和插座强制要求装RCD的,防止发生故障后人不会受 ...

整个电箱换RCD要多少钱呢?

发表于 2014-11-29 22:19 |显示全部楼层
此文章由 qwert227 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qwert227 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
直接burnings买个新的,没几个钱

发表于 2014-11-29 22:23 |显示全部楼层
此文章由 山哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 山哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
onlyinter 发表于 2014-11-29 22:17
整个电箱换RCD要多少钱呢?

要问你那里的电工了,另这样的工作完工后电工要出certificate,否则会影响到保险

发表于 2014-11-29 22:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yanmin2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanmin2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
onlyinter 发表于 2014-11-29 22:02
您觉得是circuit breaker的问题?有多大可能是线路问题呢?

80%

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
onlyinter + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-11-29 22:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
山哥 发表于 2014-11-29 21:23
要问你那里的电工了,另这样的工作完工后电工要出certificate,否则会影响到保险 ...

多谢

发表于 2014-11-29 22:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanmin2k 发表于 2014-11-29 21:23
80%

80%是线路问题?还是circuit breaker的问题?

发表于 2014-11-29 22:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanmin2k 发表于 2014-11-29 21:23
80%

今天没分了,明天补给您

发表于 2014-11-29 22:33 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
20A的 circuit breaker 够大了,你不把那些东西全插上也不该跳。换个 circuit breaker 不贵,可以先试一下。另外的可能是 circuit breaker 与插座接触不良发热或这条线路漏电了造成过载

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
onlyinter + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-11-29 22:33 |显示全部楼层
此文章由 山哥 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 山哥 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
onlyinter 发表于 2014-11-29 22:26
80%是线路问题?还是circuit breaker的问题?

circuit breaker的可能性大,最好用钳表测下电流
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-11-29 22:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yanmin2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanmin2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
onlyinter 发表于 2014-11-29 22:26
80%是线路问题?还是circuit breaker的问题?

Circuit breaker

发表于 2014-11-29 23:09 |显示全部楼层
此文章由 summilux 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 summilux 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找一个相同规格的circuit breaker换上

发表于 2014-11-29 23:32 |显示全部楼层
此文章由 jinglin08 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jinglin08 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种老电路了 最好换线 否则加了RCD很容易跳闸

发表于 2014-11-29 23:39 |显示全部楼层
此文章由 Qianyh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Qianyh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
20A可载4400瓦。一、先核实一下你同时用电的功率数,如在范围内。二、非专业人员需切断总电源检查相线与零线。查线路与插座的连接是否可靠(接头螺丝是否拧紧)线路绝缘体有没有老化?中间是否有不可靠的接头?如都没问题三、检查漏保与空开。用手动多推拉几次,如还是不行可能空开或漏保老化造成,非专业人士只能调换空开或漏保。注意调换空开或漏保之前必须先切断总电源。祝顺利

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
onlyinter + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-11-30 07:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jinglin08 发表于 2014-11-29 22:32
这种老电路了 最好换线 否则加了RCD很容易跳闸

40年的房子,不是很老吧?而且其他路好好的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-11-30 07:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
山哥 发表于 2014-11-29 21:33
circuit breaker的可能性大,最好用钳表测下电流

多谢。

发表于 2014-11-30 07:56 |显示全部楼层
此文章由 hmjsmile 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hmjsmile 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你再找个经验电工问下

发表于 2014-11-30 08:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 爱天蝎的巨蟹 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 爱天蝎的巨蟹 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
建议找个专业电工搞定,火灾是了不得的

发表于 2014-12-11 04:33 |显示全部楼层
此文章由 HONGHUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HONGHUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 HONGHUA 于 2014-12-11 03:36 编辑

如果跳过之后再用别的大功率,还是会调,要等一下才行(过载会发热的,热了以后,内部控制件会跳掉开关)。经常调,可能器件有问题,或过载(也有可能设备有问题),除非量了才知道是那的问题。一个一个 排除。如果幸运一下也能找到问题。

可能是本身CB问题比较大。可以换那个CB    10几澳元    人触电后一般会有严重问题
最好换开关箱 。600-1000。可以有漏电保护,人触电后一般不会有严重问题