改标题:DIY修理中央空调--内机风扇转了,外机不开动

2018-2-8 09:14| 发布者: sunyu321 | 查看: 13392| 原文链接

老房子 是LENNOX的中央空调应该很旧了,数了下有8个出风口,冷暖两用的那种。

今天墨尔本非常热然后冷气开一半突然间每个房间都闻到焦味。我赶紧把空调关掉, 跑到室外闻外机没有烧焦味道。然后空调再也打不开了。墙上的控制面板正常,但是拨到开的位置,外机风扇不转,屋顶上马达也没声音




updated : 08/02/2018, ..死马当作活马医。决定上房看看到底是什么情况。口罩手电螺丝刀带好,第一次钻进了屋顶,完全不知道上面的内机在哪里,到处爬了一会,找到了,螺丝旋开就闻到熟悉的焦味,第一眼看到的应该就是元凶了,半固定在内机里面的这个东西,有两根导线垂直插着。导线拔出,拆下这个,于是如图:



google告诉我:这叫Capacitor:   Plessey  P531    15 uF  。   在Heatcraft买到了一样15 uF不一样牌子的电容。



我有点忘记那两条导线是怎么插的了,过于紧张。好像是插在偏黑的那两个头上?就是图3靠近镜头的那两个头。是么?。。。



updated: 09/02/2018, lunch break去heatcraft买到了如下部件,刚上了屋顶换上。打开空调,内机立刻发动! 但是。。没有制冷和制热。 出门看,外机的风扇和压缩机完全不在工作。不知道为什么。


那么问题来了

1. 我换上的电容是可以发动内机,但是外机为什么不发动了呢? 焦糊味出现之前外机正常制冷中啊。 会不会是我把电容的脚插错了?? (这个推测就是外机原来和现在都是好的)

2.,也有可能是因为外机出了什么问题,所以导致屋顶内机的电容烧糊了? 那么可能会是什么问题呢?我的原则就是如果东西没坏就不要去碰它,所以尽量在避免确定原因之前拆开外机。。。

3.有没有可能是墙上遥控器我不小心按到了什么设置所以外机不工作,只有内机风扇??  

明天飞机回国所以暂停下一步DIY修理外机,希望可以得到一些建议,猜测也好。感谢各位!!!!!!