在装太阳能的路上,也学了不少东西,和大家分享交流一下。
为什么要装太阳能?
其实特别简单,就是两个原因,一个是搬进了自己的房子,二是发现新房子用电很多。第一个原因无需赘述,说说第二个原因。
在搬入house住之前,我town house,unit,apartment都住过,这么多年的账单,基本上日均用电在6-10度之间。
我们搬入house的第一个半月,正好是电费账单周期到了,16天的电费账单,平均一天29度多。
要知道我们还是挺节约的,能不开空调就不开空调,就这样,都要29度一天,比之前整整提高了20度有余,加上电费单价涨的很厉害,所以自然而然就考虑太阳能的方案。
怎么装?装多大容量的?装不装电池?除了发电板逆变器,还装了啥?
其实我在买房子之前虽然对装太阳能有所耳闻,但是从未真正研究过,一直到自己需要才开始真正看一些细节的东西。
我是从投资的视角来看太阳能安装的。
在看了网上不少资料和别人的经历以后我发现,以前很多人只要屋顶条件好,可以安装大功率的太阳能可以快速回本,现在这条路已经基本走不通了,因为输回电网的价格太低了,而且趋势还在继续走低。
从投资角度来看,如果单纯是为了发电输回去卖钱,基本是稳亏且风险很大(输回价继续走低)的买卖。
但是由于电价高企,如果太阳能的电,可以覆盖自己的使用,那还是一笔不错的投资。(还要考虑到电价长期来看上涨的趋势)
做一笔简单算数,一天29度,一年365天,一度电0.34,那么一年就是差不多3600。
如果太阳能的安装,一年可以省2500,那么一般2-3年就可以回本。
有了这样的思路,那么几个大方向也就露出水面了。
1. 功率基本可以覆盖家用就行。
前面说了,输回电网极不合算,额外太多就是浪费。
2. 只装北面屋顶。
由于北面屋顶朝向最好,而且基本完全无遮挡。东西面的屋顶,除了朝向不及北面,而且有少量遮挡,导致投资回报会打折扣
3. 安装energy meter。
energy meter这个东西我是在这个网站做报价的时候了解到的:
https://www.solarquotes.com.au/
这个是一个可选项,一个表大约300左右,可以实时告知你发电、用电、输回电网的电的量。其实就是让你的用电统计更为清晰方便。
和一些公司接触以后发现,这东西很多西人公司都推,西人也不太计较这个,而华人装的人占比很少的。
我个人觉得,太阳能装好了以后合不合算,和你如何用电有相当大的关系,如何规划用电,这是一个很方便的工具,所以花这点钱还是非常值得的,后面我还会详细聊规划里遇到的问题,不少都是基于这个工具的测量结果的观察上的。
根据上面的思路,我选择了北面屋顶装满一共20片475w功率的Jinko太阳能板,一共9.5kw,逆变器是sungrow的8kw的,smart meter是提前和电力公司说好了,免费来换成smart meter,这样才可以用太阳能。还有就是装energy meter,并且把屋顶原来的游泳池太阳能热水管清除,一共是6200.
太阳能装好以后的用电规划
其实之前住的town house, unit, apartment基本都是用煤气做饭烧水的,所以用电6-10度,如果算上做饭烧水,肯定还会多不少。
而现在家里没有煤气,没有煤气的接通费,如果规划的好的话,其实完全有可能比以前更合算。
大的思路,大家都知道,就是如何尽可能的把家里的用电利用到太阳能。
这事说起来容易,做起来并不简单,因为真要做好,你需要知道家里哪些东西用电多。
家里的电器虽多,但是抓住大头,往往比什么都抓,重要的多。
经过自己一段时间的观察和分析,我发现家里的热水和游泳池水泵还有做饭是日常大头。
这里面最不熟悉的是热水,一个315升的电加热热水器,还是在房间里,不是室外的,接在非高峰的专用电路上。
这个非高峰的专用电路,最常见的用途就是接热水,它周一到周五只有晚上十一点到早上七点有电,周末全天有电。
这个热水器,哪怕是我们白天没有洗澡,一晚上也需要用掉15-20度电,而周末则需要20-30度电,远超其他的电器,相当恐怖。
泳池水泵则是需要每天开,冬天一般2-6小时,夏天更长,功率1kw左右。
烧饭也是功率比较大的,一般一个灶眼功率就有一千多到两千多瓦。
此外,后来利用energy meter,我观察到其实所有的电加热,功率都挺大的。
比如早上烘三明治的机器,功率也可以达到三千瓦以上,洗碗机,加热的时候功率也可以达到两千瓦以上,还有家里的烤箱微波炉,都不低。
此外,家里有中央空调和一个分体式空调,我也测试了一下功率,中央空调一般功率在3-6kw之间,分体式空调一般在3-4kw左右。
最有意思的是,我发现中央空调即便不启动,也有100瓦的功率,如果把总电源关了,就0功率了。网上搜了不少资料,发现这是中央空调的行业通病,这个以前真是从没听人说过啊。
掌握了这些信息以后,我就有针对性的做了一些规划:
- 把热水的温度从70度调整到50度。因为要维持更高的温度,自然要消耗的电能要多的多,因为和环境的温度差不一样。调整后,平时晚上至少可以省五度,但是这样的调整,对于家里五个人洗澡生活并没有产生什么影响。
- 装太阳能以后,把热水接到普通电路,这样可以利用太阳能。我从国内买了一个工业级的定时控制电路装在热水前面,这样可以控制热水每天在太阳最好的时候加热,而且加热时间并不需要很长,两个小时都够了。
这里energy meter的作用就体现出来了,因为可以实时检测每天太阳能输入和家里用电的使用情况,所以很容易可以制定最合理的定时器时间,而且这个时间一般随着夏令时还需要调整一下,以达到最佳的效果 - 游泳池水泵定时+少许的人工干预,达到最佳利用太阳能
- 洗碗机,洗衣机,电饭煲一般都选择白天洗
- 空调不用,特别是长期不用的时候(比如春秋),把总电源关了,这样可以一天省下2.4度毫无意义的电开销
- 做饭增加炖菜的比例,减少炒菜的比例,尽量白天做好
这里面我觉得最难的也是最有效的就是热水了,因为它的消耗量大于其他电器的总和。
通过我这样的调整以后,运行三个月,发电量并没有高于预测,但是总体的效果还不错,主要归功于发电利用率相当高。
十二月:
发电1385
自己用电512.7
输回电网873
向电网买电130
发电自用率 79.7%
一月:
发电1211
自己用电542
输回电网669.2
向电网买电228.7
发电自用率 70.3%
二月
发电1041
自己用电503.2
输回电网540.8
向电网买电305
发电自用率 62.3%
--------------------
2024年末总结
总发电1.3万度
用太阳能电6800度
输回电网6800度
按照去年电费价格0.32一度,输回电网0.07一度来算
年大致收益为2652
回报率超过了40%,投资收回周期估计是2.4年,达到预期
|
评分
-