楼主:vicky0105

[修房建房] 老house 全屋rewire? [复制链接]

发表于 2024-6-29 19:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老农夫 发表于 2024-6-29 15:39
没必要换,还挺好的。

谢谢鼓励,给我了信心
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-29 19:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
四明布衣 发表于 2024-6-29 17:12
这个是灯头还是插座?插座应该有三线(火线、零线、地线)

这个是开关

发表于 2024-6-29 19:51 |显示全部楼层
此文章由 honester 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 honester 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 18:44
50多年的房子,原房东装修过,有些插座是三根线的(红绿黑),估计换过,但当初肯定不是全换,两根线的都 ...


你理解错了!

插座是必须三根线的,其中有一根地线

但是两根线的都是照明线!

因为灯不一定一定要使用地线

除非这个灯是全金属的,或者开关是全金属的,需要接地线

你注意这个开关,上面并没有地线的位置,因为地线在开关中不是必须的

所以它当年这么布线是符合规定的,拿到现在,依旧是符合规定的
只生一个好 政府来养老 || 还是二胎好 政府不养老
坚持动态清零不动摇 || 得了新冠比感冒还要轻微

发表于 2024-6-29 20:18 |显示全部楼层
此文章由 老农夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老农夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 18:40
具体说说down light 的缺点呗?? 我们原来是吸顶灯,builder standard 标准的那种, 亮度不够 ...

天花板高了装它一点也不舒服,亮度不够用大些瓦度的灯泡,吸顶灯有很多飘亮的装在家里不好吗?特别是厅里.

发表于 2024-6-29 23:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
honester 发表于 2024-6-29 18:51
你理解错了!

插座是必须三根线的,其中有一根地线

明白了,我还以为老线才是两根

发表于 2024-6-29 23:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 vicky0105 于 2024-6-29 22:57 编辑
老农夫 发表于 2024-6-29 19:18
天花板高了装它一点也不舒服,亮度不够用大些瓦度的灯泡,吸顶灯有很多飘亮的装在家里不好吗?特别是厅里. ...


我们层高还可以,2.7米,加建部分用的downlight 感觉很好,你说的吸顶灯是那种很漂亮的LED吸顶灯吧,不便宜,坏了还得找电工换。新卧室我用了downlight +吸顶灯。客厅我还是喜欢downlight+ 一个吊灯,书房之类的全downlight, 不落灰、自己就能换,清爽,亮度也够;而且不喜欢那种华丽呼哨的LED吸顶灯,哈哈????
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-7-1 23:05 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vicky0105 发表于 2024-6-29 12:46
我把红黑线弯了弯,没断,本来想光换个开关,打算长期住的

这条线用错了。拿黑线当白的用。
几十年的老房子不一定多少人弄过。很多人是瞎弄,对付。
看你要住多久,时间太长可以换,如果将来卖或者推,那就算了。
明年买T3

发表于 2024-7-3 23:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2024-7-1 22:05
这条线用错了。拿黑线当白的用。
几十年的老房子不一定多少人弄过。很多人是瞎弄,对付。
看你要住多久, ...

的确是,几十年的老房子不知道装修过多少次了

发表于 2024-7-3 23:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vicky0105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vicky0105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢大家的宝贵建议,收到了一个当初换电箱二级电工推荐的电工,给我们了6000的报价,换所有的线到电箱,只拉线,我们有电工朋友帮忙换所有的灯和插座,我们决定换了心安,打算长期住的