楼主:c4pe

[修房建房] 中央空调超大缺点,只能分区控制出风口,不能实现每个房间单独控制。所有卧室和所有功能区这样分,怎么办? [复制链接]

发表于 2024-11-25 13:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 akaka 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 akaka 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-25 11:47
你现在选手机只看打电话这个功能吗?世界变了。人的要求越来越高了。

这跟功能没关系,功能是由空调系统本身决定的,能不能zone,能不能独立控制出风,能不能单独温感,能不能多scheduler,等等等等,都是空调限制的,控制面板决定不了

控制面板就只是个UI,举个例子,同样是zone control,放在第一页还是第二页菜单这个不同的control panel设计不一样。

大金自己有Airhub也是smart control panel也有手机app,我觉得有点丑,但投资房上租客也没嫌弃丑,用的很开心,而我自己偏好Airtouch,都是个人选择而已
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-25 13:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 itisperfect 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 itisperfect 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
southsydneyfish 发表于 2024-11-25 13:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害 ...

原来如此。 所以我的一个是单独的。 这个头离厨房稍微近了点

发表于 2024-11-25 14:22 |显示全部楼层
此文章由 southsydneyfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southsydneyfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
itisperfect 发表于 2024-11-25 13:39
原来如此。 所以我的一个是单独的。 这个头离厨房稍微近了点

是,进气口离厨房越远越好,而且厨房区本身不要有出风口。

发表于 2024-11-25 15:56 |显示全部楼层
此文章由 c4pe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c4pe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
itisperfect 发表于 2024-11-25 12:32
我的每间房间都有测温计的, 但是位置不是很好(高点) 装的时候注意。 我一个是一拖五, 一个就一个”头” ...

你家每个房间可以单独调温度吗?什么牌子什么型号的?感激不尽,太厉害了。

我一个是一拖五, 一个就一个”头”

所以,你家一个1托5的multi split。一个一个头的ducted这种组合?

发表于 2024-11-25 16:03 |显示全部楼层
此文章由 c4pe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c4pe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
akaka 发表于 2024-11-25 13:37
这跟功能没关系,功能是由空调系统本身决定的,能不能zone,能不能独立控制出风,能不能单独温感,能不能 ...

感谢分享。你用的smart control panel有没有什么特别的功能?手机控制开关,语音控制,一键所有空调全关等功能?

你选第三方的smart control panel,主要是因为dakin自己的比较丑吗?除了外观以外,还有其他什么功能上的不同吗?

感谢。我自己用的很多东西,发现不同品牌的东西链接在一起会有和种各样的兼容问题。

发表于 2024-11-25 16:05 |显示全部楼层
此文章由 c4pe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c4pe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
itisperfect 发表于 2024-11-25 12:32
我的每间房间都有测温计的, 但是位置不是很好(高点) 装的时候注意。 我一个是一拖五, 一个就一个”头” ...

为什么出风口在天花板上温度会比较稳定呢?有空调还用电扇干什么?电扇是dust collector,比较难打理。感谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-25 16:19 |显示全部楼层
此文章由 willinsau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willinsau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cornmarry 发表于 2024-11-25 11:02
屋顶是尖瓦顶, 而且面积很大,这种适合装ducted的中央空调吧?

能请教两个问题吗:

1,尖顶可以上人的话,装ducted是挺合适的。但是只有新房子才能布管到楼下。否则,很少有可能楼下也可以做的(没法走管)
2,回风口一般装在走廊或者客厅里面。也可以接个支路新鲜空气。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
cornmarry + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-11-25 16:23 |显示全部楼层
此文章由 willinsau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willinsau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-25 11:04
builder说默认就是ducted,所以就是能装ducted。但她说是不能单独控温。所以在这里想其它方案。ducted有 ...

ducted 是可以装独立控温的。DAIKIN20KW以下是可以用linear controller的。也就是每屋加装sersor和linear damper。
但是一般不这么做,因为一个屋子+sensor+换 controller,假如4个区下来,成本一般就要加3000了。这样做一般不推荐。
当然,也可以在某个屋子的支路上加装一个damper,墙上装一个按钮。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
RACG + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-11-25 16:24 |显示全部楼层
此文章由 willinsau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willinsau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
southsydneyfish 发表于 2024-11-25 13:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害 ...

改一下回风口的位置。估计你家回风口在厨房附近。

发表于 2024-11-25 17:02 |显示全部楼层
此文章由 wang100 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wang100 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大金是很牛,我去年按的新空调调试的时候没成功,等了10多天来了一个技术给搞好了,使用了两个月又坏了,预约维修要等一个月,那时正好是大热天40度,房子根本不能住,害的我们全家天天晚上开车到投资房住,连一个道歉都没有,我会永远记住他们的。

发表于 2024-11-25 17:24 |显示全部楼层
此文章由 c4pe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c4pe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wang100 发表于 2024-11-25 17:02
大金是很牛,我去年按的新空调调试的时候没成功,等了10多天来了一个技术给搞好了,使用了两个月又坏了,预 ...


大金这么差吗?等这么久才来修,太夸张了吧?你觉得哪个牌子好?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-25 17:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 itisperfect 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 itisperfect 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 itisperfect 于 2024-11-25 17:31 编辑
c4pe 发表于 2024-11-25 15:56
你家每个房间可以单独调温度吗?什么牌子什么型号的?感激不尽,太厉害了。

我一个是一拖五, 一个就一 ...


可以。
Daikin、型号不知。 这是非常基本的空调技术吧。 你的空调师肯定知道的。
Ducted .

发表于 2024-11-25 17:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 itisperfect 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 itisperfect 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 itisperfect 于 2024-11-25 17:31 编辑
c4pe 发表于 2024-11-25 16:05
为什么出风口在天花板上温度会比较稳定呢?有空调还用电扇干什么?电扇是dust collector,比较难打理。感 ...


Air blows downwards if the vent is on the ceiling , straight forward if on the wall panel .
Fan - better at night.  Also helps air con work faster .

发表于 2024-11-25 17:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 itisperfect 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 itisperfect 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我看你叫个aircon 专业人士看看吧。 不然你的建筑师或室内装潢师也应该可以告知吧。

发表于 2024-11-25 18:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RACG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RACG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
southsydneyfish 发表于 2024-11-25 13:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害 ...

这可能是安装的人装得不好。一般排废气的口和进风口要距离6米以上。你家装的满足要求吗?

发表于 2024-11-25 22:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 danielweng 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 danielweng 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水小米 发表于 2024-11-23 14:18
好像所有正规dealer都不建议一个房间一个zone  问了至少10家大金和Actron的dealer

...


Actron 这个牌子怎么样,看了下是澳洲老品牌,技术也很新,分控很牛的样子,比大金还先进。 本人目前在用大金,没啥毛病。
专业砸分三十年,求互砸!有砸必报!
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-25 22:14 |显示全部楼层
此文章由 c4pe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c4pe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
danielweng 发表于 2024-11-25 22:01
Actron 这个牌子怎么样,看了下是澳洲老品牌,技术也很新,分控很牛的样子,比大金还先进。 本人目前在用 ...

Actron的先进体现在哪里?它的分控好在哪?

发表于 2024-11-25 22:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 danielweng 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 danielweng 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-25 22:14
Actron的先进体现在哪里?它的分控好在哪?

每个房间温控,用移动温控器来探测和控制。触控面板也比大金高级。

https://actronair.com.au/controls/
专业砸分三十年,求互砸!有砸必报!

发表于 2024-11-25 22:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 both 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 both 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 both 于 2024-11-25 21:56 编辑

我家空调可以分8个区,分别控制独立开关,五个卧室都足够用了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2024-11-26 08:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 akaka 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 akaka 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-25 16:03
感谢分享。你用的smart control panel有没有什么特别的功能?手机控制开关,语音控制,一键所有空调全关 ...

具体你上油管搜一下各个品牌smart control panel demo不就清楚咯,网友们又不会给你写操作手册

发表于 2024-11-26 08:57 |显示全部楼层
此文章由 southsydneyfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southsydneyfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
willinsau 发表于 2024-11-25 16:24
改一下回风口的位置。估计你家回风口在厨房附近。

回风口你指的是这个吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-26 09:05 |显示全部楼层
此文章由 southsydneyfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southsydneyfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RACG 发表于 2024-11-25 18:56
这可能是安装的人装得不好。一般排废气的口和进风口要距离6米以上。你家装的满足要求吗? ...

我家是duplex,双层的。

中央空调的进气口在二楼,离楼梯大概3m这样。

但楼下是开放式厨房,油烟一大,就会从厨房窜出来然后,油烟还是热的,自然顺着楼梯往二楼走就跑进气口那去了。

加上空调出风口还是这样一个分布,更是容易进油烟。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2024-11-26 09:13 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我觉得简单可靠有备份是最好的。

你的案例,我有可能会选择装两套,一套普通的中央空调,老人房的通风口直接手动调到最小,和你目前做的一样;老人房单独装一套分体式空调,他们自行控制。

万一中央空调主机坏了,你们还有一个房间救急。

还有一个办法是装两套中央空调,楼上一套、楼下一套,互为备份。这个不太必要,但是和建房的总费用比,多不了多少钱。

发表于 2024-11-26 20:35 |显示全部楼层
此文章由 satan_1999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 satan_1999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 satan_1999 于 2024-11-26 21:13 编辑
c4pe 发表于 2024-11-24 20:42
你知道为什么house一般都是默认选ducted吗?而公寓为什么是每个房间可以单独控温的?感谢 ...


贵啊
我也在设计这个 12 个出风口 要比ducted 贵了15K , 主机贵1000,要2个主机 ( 1个16kw, 一个22kw)

但是很多开发区域没必要独立温度 控制

我感觉综合下就好, 开放空间用 ducted (这样不需要damper) , 卧室用 compact bulkhead outlet ( 就是VRV or VRF)

用daikin, Mitsubishi Electric , Actron Air 都有这样的功能 (他们支持混合安装) Mitsubishi Electric 效率最该但是 比 大金便宜一点

完全算下来要 完全是VRV+ compact bulkhead outlet 4w~5W,混合安装要3W~4W  , 完全ducted system就是 2.5W

发表于 2024-11-29 16:53 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-25 07:49
你这个听起来不像是ducted哇。ducted怎么会有internal unit?能发一下你家空调的型号吗?感激不尽。

听 ...

当然舒服了,duct的口一般在房屋中间,可以四面出风,不像split在墙上

而且duct区域大,一个房间走到另外一个都是空调,公共区域也是空调,当然舒服

要单独控制房间温度的经济适用型的duct空调吗?澳洲有的,actron air

https://actronair.com.au/controls-residential/neo/

https://actronair.com.au/ducted/advance/

发表于 2024-11-30 08:25 |显示全部楼层
此文章由 c4pe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 c4pe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2024-11-29 16:53
当然舒服了,duct的口一般在房屋中间,可以四面出风,不像split在墙上

而且duct区域大,一个房间走到另 ...

控温跟经济适用没啥关系。如果不能控温你设定22度,老人孩子会觉得冷。而且你客厅到了22度,你卧室是可能已经到20度了。不能控温的中央空调只有客厅的中央控制器上能感应温度。没有独立控温实在是太差。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-11-30 09:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-30 08:25
控温跟经济适用没啥关系。如果不能控温你设定22度,老人孩子会觉得冷。而且你客厅到了22度,你卧室是可能 ...

所以你没看我的link啊

市场上这个价位能温控房间,只有Actron air,由于他们是一套设计的,外机和温控设备结合较好,所以温控后,外机能ramping down,到很小,然后就省电了

发表于 2024-11-30 09:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
southsydneyfish 发表于 2024-11-26 09:05
我家是duplex,双层的。

中央空调的进气口在二楼,离楼梯大概3m这样。

所以你家这种,今后怀了换的时候

适合,楼上ducted,回风口也放楼上

楼下两个房间,直接装两台split就好了

或者做两个回风口,和楼上楼下分开

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
southsydneyfish + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-11-30 21:18 |显示全部楼层
此文章由 ancient_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ancient_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2024-11-29 16:53
当然舒服了,duct的口一般在房屋中间,可以四面出风,不像split在墙上

而且duct区域大,一个房间走到另 ...

Actron air。呵呵。
天下英雄出我辈,一入江湖岁月催。
王图霸业谈笑中,不胜人生一场醉

发表于 2024-12-3 17:07 |显示全部楼层
此文章由 wang100 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wang100 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
c4pe 发表于 2024-11-25 17:24
大金这么差吗?等这么久才来修,太夸张了吧?你觉得哪个牌子好?

只按过这一个牌子,都是水冷,没用过其他牌子,不能推荐你。